태양광발전시스템의 사용 전 검사 시 태양전지의 전기적 특성 확인에 대한 설명으로 틀린 것은?
1
태양광발전시스템에 설치된 태양전지 셀의 셀당 최소 출력을 기록한다.
2
검사자는 모듈 간 배선 접속이 잘 되었는지 확인하기 위하여 개방전압 및 단락전류 등을 확인한다.
3
검사자는 운전개시 전에 태양전지 회로의 절연상태를 확인하고 통전여부를 판단하기 위하여 절연저항을 측정한다.
4
개방전압과 단락전류와의 곱에 대한 최대 출력의 비(충진율)를 태양전지 규격서로부터 확인하여 기록한다.
해설

사용전검사에서 확인하는 것은 모듈 단위의 최소 출력이지, 개별 셀 단위로 셀당 최소 출력을 기록하는 것이 아니므로 이 설명은 틀렸다.

  • 모듈간 배선 접속상태 확인을 위해 개방전압·단락전류를 측정하는 것, 운전개시 전 절연상태·통전여부 판단을 위해 절연저항을 측정하는 것, 개방전압과 단락전류의 곱에 대한 최대출력비(충진율, FF)를 규격서로 확인·기록하는 것은 모두 옳은 전기적 특성 확인 절차이다.