모두CBT

다음은 인버터의 어떤 회로방식에 대한 설명인가?태양전지의 직류출력을 D… | [신재생에너지발전설비기사 필기] 16년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[신재생에너지발전설비기사 필기] 16년 2회차
다음은 인버터의 어떤 회로방식에 대한 설명인가?

태양전지의 직류출력을 DC-DC 컨버터로 승압하고 인버터로 상용주파의 교류로 변환한다.

1
트랜스리스 방식
2
DC-DC 컨버터 방식
3
고주파 변압기 절연방식
4
상용주파 변압기 절연방식
해설

승압을 DC-DC 컨버터가 맡고 출력측에 절연 변압기가 전혀 없으므로 트랜스리스(무변압기) 방식에 대한 설명이다.

이 방식은 태양전지 직류출력을 컨버터로 계통전압에 맞게 승압한 뒤 인버터로 상용주파 교류를 만든다. 변압기가 없어 소형·경량이고 효율이 높지만 계통과 전기적으로 절연되지 않는다.

  • 상용주파 변압기 절연방식은 인버터 출력측에 상용주파 변압기를 두어 절연·승압하므로 설비가 무겁고 부피가 크다.
  • 고주파 변압기 절연방식은 고주파 변압기로 절연한 뒤 정류하고 다시 인버터를 거치는 구성이어서 단순 컨버터 승압과 다르다.
  • DC-DC 컨버터는 이 방식 안에서 쓰이는 승압 수단일 뿐 인버터 회로방식의 분류 명칭이 아니다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.