태양전지 모듈에서 인버터 입력단간 거리가 120m 이하 일 때 전선의 길이에 따른 전압강하 최대 허용치[%]는?
1
3%
2
5%
3
7%
4
10%
해설

태양전지 모듈에서 인버터 입력단까지의 배선 길이가 120 m 이하일 때 허용되는 전압강하의 최대치는 5 %이다.

L≤60 mL \le 60\,\mathrm{m}이면 3%3\%, L≤120 mL \le 120\,\mathrm{m}이면 5%5\%, L≤200 mL \le 200\,\mathrm{m}이면 6%6\%, L>200 mL > 200\,\mathrm{m}이면 7%7\%로 구간별 허용 전압강하가 정해져 있다.