접속함에 설치된 태양전지와 접지선 간의 절연저항은 DC 500V 메거로 측정 시 최소 몇 MΩ 이상이어야 하는가?(2021년 01월 19일 개정된 규정 적용됨)
1
0.1
2
0.2
3
0.5
4
1
해설

2021년 1월 19일 개정된 「전기설비기술기준」의 저압전로 절연저항 기준에 따라, 사용전압 500V 이하(FELV 포함) 전로의 절연저항은 1MΩ 이상이어야 한다.

따라서 접속함에 설치된 태양전지 회로와 접지선 사이를 DC 500V 절연저항계(메거)로 측정했을 때 1MΩ 이상이면 합격이다.

개정 전에는 사용전압 구분에 따라 0.1~0.4MΩ 수준의 기준이 적용되었으나, 개정 후에는 SELV·PELV 0.5MΩ, FELV 및 500V 이하 1MΩ, 500V 초과 1MΩ으로 정리되었다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.