케이블트레이의 시설방법으로 틀린 것은?
1
수평으로 포설하는 케이블은 케이블트레이의 가로대에 반드시 견고하게 고정시켜야 한다.
2
저압케이블과 고압 또는 특고압케이블은 동일 케이블트레이 내에 시설하여서는 안 된다.
3
케이블이 케이블트레이 계통에서 금속관 등으로 옮겨가는 개소는 케이블에 압력이 가해지지 않도록 지지한다.
4
케이블트레이가 방화구획의 벽,마루,천장 등을 관통 시 개구부에 연소방지시설 등 적절한 조치를 해야 한다.
해설

케이블트레이에 수평으로 포설하는 케이블은 가로대 위에 안정적으로 지지되면 충분하며, 반드시 견고하게 고정해야 하는 것은 아니다.

  • 저압 케이블과 고압·특고압 케이블은 동일 트레이에 함께 시설할 수 없다.
  • 케이블이 트레이에서 금속관 등으로 옮겨가는 부분은 케이블에 압력이나 장력이 가해지지 않도록 지지해야 한다.
  • 트레이가 방화구획의 벽·바닥·천장 등을 관통하는 개구부에는 연소방지 조치를 해야 한다.