태양광발전시스템의 인버터 점검 시 조치 내용으로 틀린 것은?
1
상회전 확인 후 정상 시 재운전
2
전자접촉기 교체 점검 후 재운전
3
계통전압 확인 후 정상 시 5분 후 재기동
4
태양전지 전압 점검 후 정상 시 3분 후 재기동
해설

태양광 인버터 점검 후 재가동 절차에서 태양전지 전압을 점검해 정상이면 즉시 재기동하는 것이 맞으므로, 3분을 기다렸다가 재기동한다는 서술은 틀렸다.

반면 상회전 이상이나 전자접촉기 이상은 원인 조치 후 재운전하고, 계통전압 이상은 계통이 안정된 것을 확인하기 위해 정상 확인 후 5분이 지난 뒤 재기동하도록 규정되어 있다.

즉 계통 쪽 이상은 순간적 변동일 수 있어 일정 시간을 두고 재기동하지만, 태양전지 쪽은 전압이 정상으로 확인되면 곧바로 재기동해도 무방하다.