모두CBT

태양전지 모듈의 연결공사에 대한 설명으로 틀린 것은? | [신재생에너지발전설비기사 필기] 18년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[신재생에너지발전설비기사 필기] 18년 1회차
태양전지 모듈의 연결공사에 대한 설명으로 틀린 것은?
1
전선의 연결부위는 전선관 내에서 연결해야 한다.
2
금속관 상호 간 및 관과 박스의 접속은 견고하고 전기적으로 완전하게 접속한다.
3
태양전지 모듈 결선 시 Junction Box Hole에 맞는 방수 커넥터를 사용한다.
4
사용전압이 400V 이상인 경우 금속관에는 특별 제3종 접지공사를 한다.
해설

전선의 연결부위를 전선관 내부에서 접속하는 것은 금지되며, 접속은 반드시 접속함 등 점검 가능한 박스 안에서 이루어져야 한다.

전선관 속에서 접속하면 절연 상태나 접속 불량을 점검·보수하기 어렵고 발열·단락 위험도 커지기 때문이다.

  • 금속관 상호간 및 관과 박스의 접속을 견고하고 전기적으로 완전하게 하는 것은 옳은 시공기준이다.
  • Junction Box의 홀에 맞는 방수 커넥터를 사용하는 것도 방수·절연을 위한 정상적인 시공방법이다.
  • 사용전압 400V 이상에서 금속관에 특별 제3종 접지공사를 하는 것도 감전 방지를 위한 옳은 기준이다(출제 당시 전기설비기술기준의 접지 등급 체계).

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.