피뢰기가 구비해야 할 조건 중 틀린 것은? | [신재생에너지발전설비기사 필기] 18년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[신재생에너지발전설비기사 필기] 18년 1회차
피뢰기가 구비해야 할 조건 중 틀린 것은?
1
속류의 차단능력이 충분할 것
2
충격 방전 개시 전압이 낮을 것
3
상용주파 방전 개시 전압이 높을 것
4
방전내량이 작으면서 제한전압이 높을 것
해설

피뢰기는 방전내량은 크고 제한전압은 낮아야 하므로, 방전내량이 작으면서 제한전압이 높아야 한다는 설명은 틀리다.

방전내량이 작으면 큰 서지 전류를 감당하지 못해 피뢰기 자신이 손상될 수 있고, 제한전압이 높으면 보호 대상 기기에 그만큼 높은 전압이 인가되어 절연이 파괴될 위험이 커진다.

속류 차단능력이 충분할 것, 충격방전개시전압이 낮을 것, 상용주파방전개시전압이 높을 것은 모두 피뢰기가 갖추어야 할 옳은 조건이다.