특고압을 직접 저압으로 변성하는 변압기를 시설할 수 없는 것은? | [신재생에너지발전설비기사 필기] 18년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[신재생에너지발전설비기사 필기] 18년 2회차
특고압을 직접 저압으로 변성하는 변압기를 시설할 수 없는 것은?
1
전기로등 전류가 큰 전기를 소비하기 위한 변압기
2
발전소, 변전소, 개폐소 또는 이에 준하는 곳이 소내용 변압기
3
교류식 전기철도용 신호회로에 전기를 공급하기 위한 변압기
4
사용전압이 150KV 이하의 변압기로서 그 특고압측 권선과 저압측 권선이 혼촉한 경우에 자동적으로 변압기를 전로로부터 차단하는 장치를 설치한 것
해설
특고압을 직접 저압으로 변성하는 변압기의 시설 제한 규정에서, 혼촉 시 자동차단장치를 조건으로 예외가 인정되는 것은 사용전압이 35kV 이하인 변압기이며, 150kV 이하를 기준으로 한 조건은 규정에 없어 시설할 수 없다.
전기로 등 전류가 큰 부하용 변압기, 발전소·변전소에 준하는 곳의 소내용 변압기, 교류식 전기철도용 신호회로 공급 변압기는 모두 특고압을 직접 저압으로 변성하는 것이 허용되는 예외에 해당한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.