저압옥내전류 전기설비의 시설방법 중 틀린 것은? | [신재생에너지발전설비기사 필기] 18년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[신재생에너지발전설비기사 필기] 18년 2회차
저압옥내전류 전기설비의 시설방법 중 틀린 것은?
1
옥내전로에 연계되는 축전지는 접지측 도체에 누전차단기를 시설하여야 한다.
2
직류전로에 사용하는 개폐기는 직류전로 개폐시 발생하는 아크에 견디는 구조이어야한다.
3
직류전기설비의 접지시설에 양(+)도체를 접지하는 경우는 감전에 대한보호를 하여야한다.
4
저압 옥내직류 설비는 직류2선식의 임의의 한 점 또는 태양전지의 중간점등을 접지 하여야 한다
해설

축전지가 연계된 옥내전로의 접지측 도체에는 개폐기나 과전류차단기(누전차단기 포함)를 시설해서는 안 되므로, 접지측 도체에 누전차단기를 시설해야 한다는 설명은 틀리다.

접지측 도체를 차단하면 접지 기능이 상실되어 오히려 감전·화재 위험이 커지기 때문이다.

  • 직류전로 개폐기는 직류 특유의 아크에 견디는 구조여야 한다는 것은 옳은 설명이다.
  • 양(+)극을 접지하는 경우 감전 보호조치를 별도로 해야 한다는 것도 옳은 설명이다.
  • 직류 2선식의 임의의 한 점 또는 태양전지 중간점을 접지하는 것도 인정되는 접지방식이다.