주택등 저압 수용장소에서 TN-C-S접지방식으로 접지공사를 하는 경우에 보호도체 단면적의 굵기는?
1
단면적이 구리는 6mm2이상 알루미늄은 8mm2 이상
2
단면적이 구리는 10mm2이상 알루미늄은 16mm2 이상
3
단면적이 구리는 16mm2이상 알루미늄은 25mm2 이상
4
단면적이 구리는 25mm2이상 알루미늄은 35mm2 이상
해설
주택 등 저압 수용장소에서 TN-C-S 접지방식을 적용할 때 중성선과 겸용하는 보호도체(PEN도체)의 최소 단면적은 구리 이상, 알루미늄 이상이다.
이는 일반 접지선보다 굵게 규정한 것으로, 중성선과 보호도체 기능을 동시에 담당하는 도체가 단선되었을 때의 위험성을 줄이기 위함이다.