모두CBT

발전기를 전로로부터 자동적으로 차단하는 장치를 시설하여야 하는 경우로서… | [신재생에너지발전설비기사 필기] 18년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[신재생에너지발전설비기사 필기] 18년 2회차
발전기를 전로로부터 자동적으로 차단하는 장치를 시설하여야 하는 경우로서 틀린 것은?
1
발전기에 과전류나 과전압이 생긴 경우
2
용량이 1000KV 이상인 경우 발전기의내부에 고장이 생긴 경우
3
용량이 1000KV이상인 수차발전기의 스러스트 베어링의 온도가 현저히 상승한 경우
4
용량100KVA 이상의 발전기를 구동하는 풍차의 압유장치의 유압이 현저히 저하한 경우
해설

수차발전기의 스러스트 베어링 온도가 현저히 상승한 경우 자동차단장치를 시설하여야 하는 대상은 용량 2,000kVA 이상인 수차발전기이므로, 1,000kVA를 기준으로 제시한 서술은 옳지 않다.

  • 발전기에 과전류나 과전압이 생긴 경우는 용량과 관계없이 자동차단장치를 시설하여야 한다.
  • 발전기 내부에 고장이 생긴 경우는 일정 용량 이상의 발전기를 대상으로 자동차단장치를 시설한다.
  • 발전기를 구동하는 풍차의 압유장치 유압이 현저히 저하한 경우는 용량 100kVA 이상이 대상이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.