인버터 입출력회로 절연저항 측정 시 주의사항에 관한 설명 중 틀린 것은? | [신재생에너지발전설비기사 필기] 18년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[신재생에너지발전설비기사 필기] 18년 3회차
인버터 입출력회로 절연저항 측정 시 주의사항에 관한 설명 중 틀린 것은?
1
트랜스리스 인버터의 경우는 제조업자가 추천하는 방법에 따라 측정한다.
2
측정할 때는 서지 업서버 등 정격에 약한 회로에 관해서는 회로에서 분리시킨다.
3
입출력 단자에 주회로 이외의 제어단자 등이 있는 경우는 이것을 포함해서 측정한다.
4
정격전압이 입출력에서 다를 때는 낮은 측의 전압을 절연저항계의 선택기준으로 한다.
해설
인버터 입출력회로의 절연저항을 측정할 때 입출력 정격전압이 서로 다르면 더 높은 쪽의 전압을 절연저항계 선택 기준으로 삼아야 한다는 점에서 해당 설명은 틀렸다.
- 트랜스리스 인버터는 제조사가 추천하는 방법에 따라 측정하는 것이 원칙이므로 옳은 설명이다.
- 서지 업서버 등 정격에 약한 소자는 측정 전 회로에서 분리해야 하므로 옳은 설명이다.
- 입출력 단자에 주회로 이외의 제어단자 등이 있으면 이를 포함하여 측정한다는 것도 옳은 설명이다.
낮은 쪽 전압을 기준으로 하면 절연 성능을 과소평가하게 되므로, 실제로는 더 높은 정격전압 쪽을 기준으로 절연저항계를 선정한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.