모두CBT

괄호 안에 들어갈 절연저항 값은 몇 ㏁인가?전로의 사용전압 구분절연저항… | [신재생에너지발전설비기사 필기] 18년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[신재생에너지발전설비기사 필기] 18년 3회차
괄호 안에 들어갈 절연저항 값은 몇 ㏁인가?
전로의 사용전압 구분절연저항값
400 V 미만대지전압(접지식 전로는 전선과 대지사이의 전압, 비접지식 전로는 전선간의 전압을 말한다. 이와 같다)이 150 V 이하인 경우0.1 ㏁
대지전압이 150 V 초과 300 V 이하인 경우
400 V 이상, 600 V 이하( ) ㏁
1
0.3
2
0.4
3
0.5
4
0.6
해설

사용전압 400V 이상 600V 이하 전로의 절연저항은 0.4㏁ 이상이어야 한다.

표는 저압 전로의 사용전압 구분별 절연저항 기준으로, 400V 미만에서 대지전압 150V 이하인 경우 0.1㏁이고 전압 구분이 올라갈수록 요구값이 커진다. 그 마지막 단계인 400V 이상 600V 이하 구간이 0.4㏁이다.

0.3㏁은 대지전압 300V 초과 400V 미만 구간에 적용되는 값이라 이 구간의 기준으로는 부족하고, 0.5㏁·0.6㏁은 이 표의 저압 절연저항 기준에 없는 값이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.