다음 그림에서 태양광 어레이의 각 스트링의 개방전압 측정방법으로 틀린 … | [신재생에너지발전설비기사 필기] 18년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[신재생에너지발전설비기사 필기] 18년 3회차
다음 그림에서 태양광 어레이의 각 스트링의 개방전압 측정방법으로 틀린 것은?
1
접속함의 출력개폐기를 Off한다.
2
각 모듈이 음영에 영향을 받지 않는지 확인한다.
3
접속함의 각 스트링 단로 스위치를 모두 On한다.
4
측정을 시행하는 스트링의 단로 스위치만 Off한다.
해설
스트링 개방전압은 한 스트링씩 따로 읽어야 하므로, 접속함의 각 스트링 단로 스위치를 모두 On하는 것은 옳지 않다.
그림의 접속함은 스트링마다 MCCB(또는 퓨즈)와 역류방지 다이오드를 거쳐 주개폐기로 모이고, 전압계는 측정하려는 스트링의 +·- 단자에 연결된다. 여러 스트링의 단로 스위치를 동시에 On하면 스트링들이 병렬로 묶여 개별 스트링의 개방전압을 구분해 읽을 수 없다.
- 접속함의 출력개폐기를 Off하는 것은 인버터·계통 쪽과 끊어 개방(무부하) 상태를 만드는 필수 절차다.
- 각 모듈에 음영이 없는지 확인하는 것도 필요하다. 그늘이 지면 개방전압이 낮게 나와 판정이 왜곡된다.
- 단로 스위치는 모두 Off해 둔 뒤 측정 대상 스트링만 따로 조작해 한 회로씩 재는 것이 올바른 절차다.