태양광발전설비 유지보수 관리에 필요한 전기안전관리자의 점검횟수 및 점검간격에 대한 기준으로 틀린 것은?
1
설비용량 300kW 이하, 월1회, 점검간격 20일 이상
2
설비용량 300kW 초과 ~ 500kW 이하, 월2회, 점검간격 10일 이상
3
설비용량 500kW 초과 ~ 700kW 이하, 월3회, 점검간격 7일 이상
4
설비용량 1500kW 초과 ~ 2000kW 이하, 월5회, 점검간격 5일 이상
해설

태양광발전설비의 전기안전관리자 점검횟수·점검간격 기준은 설비용량이 커질수록 횟수는 늘고 간격은 짧아지는 구조다. 설비용량 1,500kW 초과 ~ 2,000kW 이하는 월 5회에 점검간격 4일 이상이므로, 점검간격을 5일 이상으로 제시한 설명은 틀렸다.

  • 300kW 이하 : 월 1회, 점검간격 20일 이상
  • 300kW 초과 ~ 500kW 이하 : 월 2회, 점검간격 10일 이상
  • 500kW 초과 ~ 700kW 이하 : 월 3회, 점검간격 7일 이상
  • 700kW 초과 ~ 1,500kW 이하 : 월 4회, 점검간격 5일 이상

즉 점검간격 5일 이상은 그 아래 용량 구간(700kW 초과 ~ 1,500kW 이하)에 해당하는 값이다.