모두CBT

태양광 발전설비를 뇌격으로부터 보호하기 위한 과전압 보호장치(SPD :… | [신재생에너지발전설비기사 필기] 18년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[신재생에너지발전설비기사 필기] 18년 3회차
태양광 발전설비를 뇌격으로부터 보호하기 위한 과전압 보호장치(SPD : Surge Protection Device) 설치 및 접지방식에서 그림 중에서 가장 적절한 방식은?
1
2
3
4
해설

파워컨디셔너와 접속함의 입력·출력 양단마다 SPD를 설치하고 모든 SPD와 기기 접지를 하나의 접지 모선(공통접지·등전위본딩)으로 묶어 한 점에서 접지한 방식이 가장 적절하다.

그 그림은 태양전지 측, 접속함 양단, 파워컨디셔너 양단에 SPD 5개를 배치하고 접지선을 모두 접지바에 모아 한 점(E)으로 내린다. 서지가 계통 쪽에서 오든 어레이 쪽에서 오든 기기 바로 앞에서 제한되고, 접지가 하나로 묶여 있어 기기 사이에 전위차가 생기지 않는다.

  • SPD를 기기 한쪽에만 3개 설치한 구성은 반대쪽 단자로 침입하는 서지를 막지 못한다.
  • SPD마다 접지극을 따로 잡은 구성은 뇌전류가 흐를 때 접지극 사이에 전위차가 생겨 오히려 기기 절연이 파괴될 수 있다.