전기설비기술기준의 판단기준에 의해 정격전류 50A의 과전류차단기를 22… | [신재생에너지발전설비기사 필기] 19년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[신재생에너지발전설비기사 필기] 19년 1회차
전기설비기술기준의 판단기준에 의해 정격전류 50A의 과전류차단기를 220V의 전로에서 사용 시 100A의 전류가 흐를 경우 용단되어야 하는 시간은?
1
2분 이내
2
4분 이내
3
6분 이내
4
8분 이내
해설
정격전류 50A는 전기설비기술기준 판단기준의 배선용차단기 동작특성표(출제 당시 기준)에서 30A 초과 50A 이하 구간에 해당하며, 이 구간의 차단기는 정격전류의 2배(100A)가 흐를 때 4분 이내에 동작하도록 정해져 있다.