모두CBT

변압기 효율과 관계없는 것은? | [신재생에너지발전설비기사 필기] 19년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[신재생에너지발전설비기사 필기] 19년 1회차
변압기 효율과 관계없는 것은?
1
철손과 동손이 같아질 때 효율이 최대가 된다.
2
철손 및 동손은 부하율 따라 항상 비례한다.
3
변압기의 규약효율은 (출력(W)/(출력(W)+손실(W)))×100%이다.
4
최대부하(W), 평균부하(W)라 하면 부하율은 (평균부하/최대부하)×100%이다.
해설

변압기의 철손은 부하 크기와 관계없이 거의 일정하고 동손은 부하전류의 제곱에 비례하므로, "철손 및 동손이 부하율에 따라 항상 비례한다"는 설명은 변압기 손실의 실제 특성과 맞지 않는다.

철손과 동손이 같아지는 부하에서 효율이 최대가 되고, 규약효율은 출력을 (출력+손실)로 나눈 값이며, 부하율은 평균부하를 최대부하로 나눈 값으로 정의하는 나머지 설명은 옳다.