태양광발전시스템의 방재 대책에 대한 사항으로 옳지 않은 것은? | [신재생에너지발전설비기사 필기] 19년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[신재생에너지발전설비기사 필기] 19년 1회차
태양광발전시스템의 방재 대책에 대한 사항으로 옳지 않은 것은?
1
뇌해를 방지하기 위해 피뢰소자를 사용한다.
2
내진 대책을 위하여 방화구획 관통부를 보강한다.
3
염해를 예방하기 위해 이종금속 사이에 절연물을 사용한다.
4
최다 적설 시를 대비하여 태양광발전 어레이가 매몰되지 않는 높이가 되도록 한다.
해설
방화구획 관통부를 보강하는 것은 화재 확산을 막기 위한 방화(화재) 대책이지 지진에 대비하는 내진 대책이 아니므로, "내진 대책을 위하여 방화구획 관통부를 보강한다"는 설명은 옳지 않다.
피뢰소자로 뇌해를 방지하고, 이종금속 사이에 절연물을 넣어 염해(전식)를 예방하며, 최다 적설 시에도 어레이가 눈에 매몰되지 않도록 설치 높이를 확보하는 것은 각각 올바른 방재 대책이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.