모두CBT

태양광발전시스템을 이상전압으로부터 보호하기 위한 과전압 보호장치(SPD… | [신재생에너지발전설비기사 필기] 19년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[신재생에너지발전설비기사 필기] 19년 1회차
태양광발전시스템을 이상전압으로부터 보호하기 위한 과전압 보호장치(SPD)선정으로 틀린 것은? (단, IPZ는 Lighting Protection Zone이다.)
1
접속함에서 인버터까지의 전선로에는 LPZ Ⅱ(4/10μs, Imax<10kA)으로 교류용을 선정한다.
2
유도뢰만 있는 어레이에서는 LPZ Ⅲ(전압 1.2/50μs+전류 8/20μs를 조합)을 사용 가능하다.
3
한전 계통인입부에는 외부의 직격회 침입을 고려하여 LPZ Ⅰ(3/350μs, Iimp<15kA) 이상을 선정한다.
4
피뢰설비로부터 직격뢰 전류가 침입 가능한 위치에 설치된 어레이에는 LPZ Ⅰ(3/350μs, Iimp<15kA)을 선정한다.
해설

접속함에서 인버터까지의 전선로는 어레이 출력이 흐르는 직류 구간이므로 이 구간에는 직류용 SPD를 선정해야 한다. 따라서 이 구간에 "교류용"을 선정한다는 설명은 옳지 않다.

한전 계통인입부처럼 외부에서 직격뢰가 침입할 수 있는 위치나, 피뢰설비로부터 직격뢰 전류가 유입될 수 있는 위치의 어레이에는 직격뢰 대응 등급(LPZ Ⅰ)의 SPD를 선정하고, 유도뢰만 고려하면 되는 어레이에는 그보다 낮은 등급의 조합파형 SPD를 적용한다는 나머지 설명은 뇌보호 영역(LPZ) 구분에 따른 SPD 선정 원칙에 부합한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.