모두CBT

트랜스리스 방식의 인버터를 선정할 경우 특히 주의해야 할 점은? | [신재생에너지발전설비기사 필기] 19년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[신재생에너지발전설비기사 필기] 19년 1회차
트랜스리스 방식의 인버터를 선정할 경우 특히 주의해야 할 점은?
1
계통연계 보호장치
2
연계하는 계통의 전압과 결선방식
3
태양광발전 모듈의 출력특성 분석
4
계통의 전압, 주파수, 상수특성 분석
해설

트랜스리스(변압기 없는) 인버터는 계통과 직류측이 절연되지 않으므로, 연계하는 계통의 전압과 결선방식을 정확히 확인해야 누설전류·감전·직류 유입 등의 문제를 피할 수 있다.

변압기가 있는 인버터라면 절연에 의해 이러한 위험이 완화되지만, 트랜스리스 방식은 그렇지 않으므로 계통 연계 조건 확인이 특히 중요하다.