다음 보기에서 설명한 배전방식으로 가장 적합한 것은?
- 변압기의 공급 전력을 서로 융통시킴으로서 변압기 용량 저감 가능
- 전압 변동 및 전력 손실 경감
- 부하의 증가에 대한 탄력성 향상
- 고장에 대한 보호방법이 적절하며 공급 신뢰도가 좋음
- 캐스케이딩 현상 발생
1
방사선 방식
2
저압 뱅킹 방식
3
저압 네트워크 방식
4
스포트 네트워크 방식
해설
동일 고압선에 물린 여러 배전용 변압기의 2차측을 저압선으로 연결해 전력을 서로 융통시키고, 그 부작용으로 캐스케이딩이 나타나는 배전방식은 저압 뱅킹 방식이다.
변압기끼리 부하를 나눠 지므로 개별 변압기 용량을 줄일 수 있고 전압변동과 전력손실이 줄며 부하 증가에 대한 탄력성이 커진다. 다만 한 구간 저압선 사고가 이웃 변압기로 번져 건전한 변압기까지 차례로 차단되는 캐스케이딩이 생겨 구분 퓨즈로 이를 차단한다.
- 방사상(수지상) 방식은 변압기마다 저압선이 독립돼 전력 융통 자체가 없고 캐스케이딩도 일어나지 않는다.
- 저압 네트워크 방식은 서로 다른 배전선에서 온 변압기 2차를 네트워크 프로텍터를 통해 망으로 묶은 무정전급 방식이라 캐스케이딩이 특징으로 제시되지 않는다.
- 스포트 네트워크 방식은 대형 빌딩 같은 한 수용가에 여러 회선으로 공급하는 특수 방식이다.