모두CBT

그림과 같이 옥상 또는 지붕위에 설치한 케이블의 물 빠짐을 위해 케이블… | [신재생에너지발전설비기사 필기] 19년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[신재생에너지발전설비기사 필기] 19년 2회차
그림과 같이 옥상 또는 지붕위에 설치한 케이블의 물 빠짐을 위해 케이블 외경의 최소 몇 배 이상의 반경으로 배선해야 하는가?
문제 이미지
1
2
2
4
3
6
4
8
해설

옥상이나 지붕 위에 설치한 케이블은 물이 고이지 않고 흘러내리도록 케이블 외경의 6배 이상 되는 곡률반경으로 구부려 배선한다.

그림에서 어레이 쪽으로 올라가는 케이블이 지붕(파라펫) 끝에서 아래로 꺾이는 지점에 U자 모양의 여유 곡선이 그려져 있고 여기에 곡률반경이라는 지시가 붙어 있다. 이 굽은 부분이 빗물이 케이블을 타고 접속부로 들어가지 않고 최저점에서 떨어지게 하는 물 빠짐 구간이다.

반경을 작게 잡으면 도체와 절연체가 눌려 손상되고 물이 고여 절연저하·부식으로 이어지므로 외경의 2배나 4배로 시공해서는 안 되며, 8배처럼 더 크게 잡는 것 자체는 문제가 없으나 기준이 요구하는 최소값은 외경의 6배이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.