다음 조건에서 태양광발전 모듈의 최대 직렬연결 수는?
- 인버터 최대 입력전압(Vimax) : 500V
- 개방전압(Voc) : 42.5V
- 전압온도계수(Kt) : -0.35%/℃
- 최저온도(Tmin) : -20℃
- 최고온도(Tmax) : 60℃
1
8직렬
2
9직렬
3
10직렬
4
11직렬
해설
최저온도에서 커진 개방전압으로 인버터 최대 입력전압을 나눠 10직렬이 최대 직렬 수가 된다.
전압온도계수 -0.35%/℃는 기준온도 25℃에서 1℃ 내려갈 때마다 개방전압이 0.35%씩 커진다는 뜻이다. 최저온도 -20℃는 기준보다 45℃ 낮으므로
여기에 최대 입력전압 500V를 나누면 이고, 소수점 이하는 버려야 입력전압을 넘지 않으므로 최대 10직렬이다.
11직렬이면 약 541V가 되어 인버터 최대 입력전압을 넘어 기기가 손상될 수 있고, 8·9직렬은 허용 범위보다 낮게 잡아 전압 이용률이 떨어진다.