태양광발전시스템에서 유지보수 전의 안전조치로 틀린 것은?
1
검전기로 무전압 상태를 확인한다.
2
잔류전하를 방전시키고 접지시킨다.
3
차단기 앞에 “점검중” 표지판을 설치한다.
4
해당 단로기를 닫고 주회로가 무전아이 되게 한다.
해설

유지보수 전에는 해당 단로기를 열어(개방하여) 주회로를 무전압 상태로 만들어야 하므로, 단로기를 '닫고' 무전압이 되게 한다는 설명은 반대로 서술된 틀린 내용이다.

단로기는 개방해야 회로가 분리되어 무전압 상태가 되며, 닫힌 상태에서는 오히려 통전 상태가 유지된다.

검전기로 무전압을 확인하고, 잔류전하를 방전·접지하며, 차단기 앞에 점검중 표지판을 설치하는 것은 표준 안전조치 절차이다.