태양광발전시스템 정기점검에 대한 설명으로 틀린 것은? | [신재생에너지발전설비기사 필기] 19년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[신재생에너지발전설비기사 필기] 19년 3회차
태양광발전시스템 정기점검에 대한 설명으로 틀린 것은?
1
점검·시험은 원칙적으로 지상에서 실시한다.
2
100 kW 이상의 경우에는 매월 1회 이상 점검하여야 한다.
3
100 kW 미만의 경우에는 매년 2회 이상 점검하여야 한다.
4
3 kW 미만의 태양광발전시스템은 법적으로는 정기점검을 하지 않아도 된다.
해설
용량 100kW 이상인 태양광발전시스템의 정기점검 주기는 격월(2개월) 1회 이상이 원칙이며, '매월 1회 이상'이라는 설명은 틀렸다.
100kW 미만은 반기 1회(연 2회) 이상, 3kW 미만의 소규모 설비는 법적인 정기점검 의무가 없다.
점검·시험은 안전을 위해 원칙적으로 지상에서 실시하는 것이 표준 지침이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.