변압기에서 1차 전압이 120V, 2차 전압이 12V일 때 1차 권선수가 400회라면 2차 권선수는 몇 회인가?
10
40
400
4000
변압기의 권선수비는 전압비와 같다. V1V2=N1N2\dfrac{V_1}{V_2} = \dfrac{N_1}{N_2}V2V1=N2N112012=400N2\dfrac{120}{12} = \dfrac{400}{N_2}12120=N2400 이므로 N2=40010=40N_2 = \dfrac{400}{10} = 40N2=10400=40회따라서 2차 권선수는 40회이다.
변압기의 권선수비는 전압비와 같다. V1V2=N1N2\dfrac{V_1}{V_2} = \dfrac{N_1}{N_2}V2V1=N2N1
12012=400N2\dfrac{120}{12} = \dfrac{400}{N_2}12120=N2400 이므로 N2=40010=40N_2 = \dfrac{400}{10} = 40N2=10400=40회
따라서 2차 권선수는 40회이다.