모두CBT

저압전기설비-제5-52부 : 전기기기의 선정 및 설치-배선설치(KS C… | [신재생에너지발전설비기사 필기] 20년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[신재생에너지발전설비기사 필기] 20년 1회차
저압전기설비-제5-52부 : 전기기기의 선정 및 설치-배선설치(KS C IEC 60364-5-52 : 2012)에 따라 도체 및 케이블과 관련한 설치방법에 대한 설명으로 틀린 것은?
1
나도체의 애자사용 시공
2
절연전선의 케이블트레이 시공
3
절연전선의 케이블덕팅 시스템 시공
4
외장케이블(외장 및 무기질 절연물을 포함)의 직접고정 시공
해설

KS C IEC 60364-5-52에서 절연전선은 전선관이나 덕트 등으로 보호된 상태에서만 사용하도록 규정되어 있어, 케이블트레이 위에 노출된 상태로 시공하는 것은 허용되지 않는다.

  • 나도체의 애자사용 시공은 옥외 등 정해진 조건에서 허용되는 공사방법이다.
  • 절연전선을 케이블덕팅 시스템(덕트) 안에 넣어 시공하는 것은 허용된다.
  • 외장 및 무기질 절연물을 포함한 외장케이블은 자체로 보호 성능을 가지므로 직접고정 시공이 가능하다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.