태양광발전 어레이 설치 지역의 설계속도압이 1000N/m2, 태양광발전… | [신재생에너지발전설비기사 필기] 20년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[신재생에너지발전설비기사 필기] 20년 1회차
태양광발전 어레이 설치 지역의 설계속도압이 1000N/m2, 태양광발전 어레이의 유효수압면적이 7m2일 경우 풍하중은 얼마인가? (단, 가스트 영향계수는 1.8, 풍력계수는 1.3을 적용하며, 기타 주어지지 않은 조건은 무시한다.)
1
9.75kN
2
13.50kN
3
16.38kN
4
17.55kN
해설

풍하중은 설계속도압에 가스트영향계수, 풍력계수, 유효수압면적을 곱하여 구하며 계산 결과 태양광발전 어레이에 작용하는 풍하중은 16.38kN이다.

P=q×Gf×Cf×AP = q \times G_f \times C_f \times A

P=1000 N/m2×1.8×1.3×7 m2=16380 N=16.38 kNP = 1000\,\mathrm{N/m^2} \times 1.8 \times 1.3 \times 7\,\mathrm{m^2} = 16380\,\mathrm{N} = 16.38\,\mathrm{kN}