모두CBT

전기안전작업요령 작성에 관한 기술지침에 따라 사업주가 따라야 하는 정전… | [신재생에너지발전설비기사 필기] 20년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[신재생에너지발전설비기사 필기] 20년 2회차
전기안전작업요령 작성에 관한 기술지침에 따라 사업주가 따라야 하는 정전작업절차에 대한 내용으로 틀린 것은?
1
정전 작업 대상 기기의 모든 전원을 차단한다.
2
전원차단을 위한 안전절차는 전기기기 등을 차단하기 전에 결정하여야 한다.
3
작업이 이루어지는 전기기기 등을 정전시키는 모든 차단장치에 잠금장치 및 꼬리표를 제거한다.
4
작업자에게 전기위험을 줄 수 있는 커패시터 등에 축적 또는 유기된 전기에너지는 단락 및 접지시켜방전시킨다.
해설

정전작업 시 각 차단장치에는 작업이 끝날 때까지 잠금장치와 꼬리표를 부착해 두어야 하며, 임의로 제거해서는 안 된다.

전원차단을 위한 안전절차는 기기를 차단하기 전에 미리 결정해 두어야 하고, 모든 전원을 확실히 차단한 뒤 커패시터 등에 남은 전기에너지는 단락 및 접지로 방전시켜야 감전 위험을 없앨 수 있다.