산업안전보건기준에 관한 규칙에 따라 누전에 의한 감전위험을 방지하기 위… | [신재생에너지발전설비기사 필기] 20년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[신재생에너지발전설비기사 필기] 20년 2회차
산업안전보건기준에 관한 규칙에 따라 누전에 의한 감전위험을 방지하기 위하여 해당전로의 정격에 적합하고 감도가 양호하며 확실하게 작동하는 감전방지용 누전차단기를 설치하여야 하는 전기기계·기구로 틀린 것은?
1
대지 전압이 150볼트를 초과하는 이동형 또는 휴대형 전기기계·기구
2
철판·철골 위 등 도전성이 높은 장소에서 사용하는 이동형 또는 휴대형 전기기계·기구
3
임시배선의 전로가 설치되는 장소에서 사용하는 이동형 또는 휴대형 전기기계·기구
4
물 등 도전성이 높은 액체가 있는 습윤장소에서 사용하는 750볼트 이상의 교류전압용 전기기계·기구
해설
산업안전보건기준에 관한 규칙상 누전차단기 설치 대상은 대지전압이 150볼트를 초과하는 이동형·휴대형 전기기계·기구, 철판·철골 등 도전성이 높은 장소에서 사용하는 이동형·휴대형 기계·기구, 임시배선의 전로가 설치된 장소에서 사용하는 이동형·휴대형 기계·기구, 그리고 물 등 도전성이 높은 액체가 있는 습윤장소에서 사용하는 저압용 전기기계·기구이다.
즉 습윤장소에 관한 조항은 저압용 기기를 대상으로 규정하고 있을 뿐 특정 전압값 이상이라는 조건을 두고 있지 않으므로, 750볼트 이상의 교류전압용 기기로 한정한 설명은 규정 내용과 다르다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.