[보기]에서 태양광발전설비 인버터 출력회로의 절연저항 측정 순서를 옳게… | [신재생에너지발전설비기사 필기] 20년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[신재생에너지발전설비기사 필기] 20년 2회차
[보기]에서 태양광발전설비 인버터 출력회로의 절연저항 측정 순서를 옳게 연결한 것은?
  • 가. 태양전지 회로를 접속함에서 분리한다.
  • 나. 분전반 내의 분기차단기를 개방한다.
  • 다. 직류측의 모든 입력단자 및 교류측의 전체 출력단자를 각각 단락한다.
  • 라. 교류단자와 대지 간의 절연저항을 측정한다.
1
가 → 나 → 다 → 라
2
나 → 가 → 다 → 라
3
다 → 가 → 나 → 라
4
가 → 다 → 나 → 라
해설

절연저항 측정은 양쪽 전원을 먼저 끊고, 단자를 단락한 뒤 측정하는 순서이므로 태양전지 회로 분리 → 분기차단기 개방 → 단자 단락 → 절연저항 측정이 옳다.

먼저 태양전지 회로를 접속함에서 분리해 직류측 발전 전원을 끊고, 이어 분전반 내 분기차단기를 개방해 계통측 전원을 차단한다. 전원이 살아 있는 상태에서 측정하면 감전과 절연저항계 손상을 부른다.

다음으로 직류측의 모든 입력단자와 교류측의 전체 출력단자를 각각 단락해 인버터 내부 반도체 소자에 측정 전압이 직접 걸리지 않게 하고, 마지막으로 교류단자와 대지 사이의 절연저항을 측정한다.

차단기 개방을 태양전지 회로 분리보다 앞세우거나 단락을 전원 차단보다 먼저 하는 순서는 기기 손상·오측정의 원인이 되어 성립하지 않는다.