태양광발전 모듈에서 인버터까지의 전압강하 계산식은? (단, A: 전선의 단면적(mm2), I:전류(A), L: 전선 1가닥의 길이(m)이다.)
1
2
3
4
해설

태양광발전 모듈에서 인버터까지의 배선은 직류 2선식이므로 전압강하는 e=35.6×L×I1000×Ae=\dfrac{35.6 \times L \times I}{1000 \times A}로 계산한다.

이 식의 계수 35.6은 왕복 두 가닥 도체의 저항을 함께 반영한 값이다. 전선 1가닥의 길이 L [m]L\,[\mathrm{m}], 전류 I [A]I\,[\mathrm{A}], 전선 단면적 A [mm2]A\,[\mathrm{mm^2}]를 넣으면 전압강하가 볼트 단위로 나온다.

배선 방식이 달라지면 계수도 바뀌므로 혼동하지 않아야 한다.

  • 3상 3선식에는 계수 30.8을 쓴다.
  • 단상 3선식과 3상 4선식은 대지전압 기준이어서 계수 17.8을 쓴다.
  • 33.6은 전압강하 계산에 쓰이는 계수가 아니다.