인버터의 절연저항 측정 시 주의사항으로 틀린 것은? | [신재생에너지발전설비기사 필기] 20년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[신재생에너지발전설비기사 필기] 20년 3회차
인버터의 절연저항 측정 시 주의사항으로 틀린 것은?
1
SA 등의 정격에 약한 회로들은 회로에서 분리하여 측정한다.
2
정격전압이 입⋅출력과 다를 때는 낮은 측의 전압을 선택기준으로 한다.
3
입⋅출력단자에 주회로 이외의 제어단자 등이 있는 경우 이것을 포함해서 측정한다.
4
절연변압기를 장착하지 않은 인버터는 제조사가 추천하는 방법에 따라 측정한다.
해설

인버터 절연저항 측정 시 주의사항으로 틀린 것은 정격전압이 입·출력 간 다를 때 낮은 측 전압을 선택기준으로 한다는 서술이다.

입력과 출력의 정격전압이 서로 다른 경우에는 절연 파괴 위험을 안전하게 평가하기 위해 더 높은 쪽의 전압을 기준으로 측정 조건(인가전압 등)을 선택해야 한다. 낮은 전압을 기준으로 하면 실제 운전 중 걸릴 수 있는 최대 스트레스를 과소평가하게 된다.

  • SA 등 정격에 약한 회로를 분리하여 측정하는 것, 입·출력단자에 딸린 제어단자까지 포함해 측정하는 것, 절연변압기가 없는 인버터를 제조사 권장 방법에 따라 측정하는 것은 모두 올바른 주의사항이다.