태양광발전시스템에 사용되는 인버터의 출력측 절연저항을 측정하는 순서는?… | [신재생에너지발전설비기사 필기] 20년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[신재생에너지발전설비기사 필기] 20년 3회차
태양광발전시스템에 사용되는 인버터의 출력측 절연저항을 측정하는 순서는?
- 가. 교류단자와 대지 간의 절연저항을 측정
- 나. 태양전지 회로를 접속함에서 분리
- 다. 분전반 내의 분기차단기 개방
- 라. 직류측의 모든 입력단자 및 교류측 전체의 출력단자를 각각 단락
1
다→나→라→가
2
나→라→다→가
3
다→라→나→가
4
나→다→라→가
해설
인버터 출력측 절연저항은 태양전지 회로를 접속함에서 분리 → 분전반 내 분기차단기 개방 → 직류측 입력단자와 교류측 출력단자를 각각 단락 → 교류단자와 대지 간 절연저항 측정 순으로 측정한다.
먼저 태양전지 회로를 접속함에서 떼어내 인버터로 직류 전원이 들어오지 않게 하고, 이어 분전반의 분기차단기를 열어 계통 쪽 전원까지 끊는다. 두 방향의 전원을 모두 차단해 무전압 상태를 만드는 것이 안전과 정확한 측정의 전제다.
다음으로 직류측 모든 입력단자끼리, 교류측 모든 출력단자끼리 각각 단락시킨다. 이는 측정 전압이 인버터 내부 반도체 소자에 부분적으로 걸려 소자를 손상시키는 것을 막고, 회로를 하나의 도체 덩어리로 만들어 대지에 대한 절연 상태만 읽기 위한 조치다.
이 준비가 끝난 뒤에야 교류단자와 대지 사이에 절연저항계를 걸어 값을 읽는다. 단락이나 전원 차단보다 측정을 앞세우는 순서는 감전·기기 손상 위험이 있어 성립하지 않는다.