모두CBT

태양광발전시스템 출력 18750W, 태양광발전모듈 최대출력 250W, … | [신재생에너지발전설비기사 필기] 20년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[신재생에너지발전설비기사 필기] 20년 3회차
태양광발전시스템 출력 18750W, 태양광발전모듈 최대출력 250W, 모듈의 직렬연결 개수가 5개일 때 최대 병렬연결 개수는?
1
10
2
15
3
20
4
25
해설

병렬로 연결된 스트링의 개수는 15개이다.

모듈 1개의 최대출력이 250W이고 직렬 5개로 스트링을 구성하면 스트링 1개의 출력은 250×5=1250 W250 \times 5 = 1250\,\mathrm{W} 이다.

시스템 전체 출력 18750W를 스트링 출력으로 나누면 병렬 개수는 187501250=15\dfrac{18750}{1250} = 15개가 된다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.