모두CBT

전기설비기술기준의 판단기준에 따라 발전소⋅변전소⋅개폐소 또는 이에 준하… | [신재생에너지발전설비기사 필기] 20년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[신재생에너지발전설비기사 필기] 20년 3회차
전기설비기술기준의 판단기준에 따라 발전소⋅변전소⋅개폐소 또는 이에 준하는 곳에는 울타리⋅담 등의 시설을 하여야 한다. 사용전압이 345kV일 경우 울타리⋅담 등의 높이와 이로부터 충전부분까지 거리의 합계는 최소 몇 m 인가?
1
3
2
5
3
7.17
4
8.28
해설

전기설비기술기준의 판단기준에 따라 사용전압 구간별 울타리·담의 높이와 충전부분까지 거리의 합계 기준값은 사용전압이 커질수록 늘어나며(출제 당시 기준), 160kV를 초과하는 경우 초과분 10kV마다 0.12 m0.12\,\mathrm{m}씩 기준값(6m)에 더해 계산한다.

사용전압 345kV에서는 초과분이 345−160=185 kV345-160=185\,\mathrm{kV}이므로 18510=18.5\dfrac{185}{10}=18.5를 절상하여 19단수로 계산하면,
6+19×0.12=6+2.28=8.28 m6 + 19\times0.12 = 6+2.28 = 8.28\,\mathrm{m}가 되어 합계는 최소 8.28m이다.