그림과 같이 접지저항계를 이용하여 접지저항을 측정하고자 한다. 정확한 측정값을 얻기 위하여 E전극과 P전극 사이의 거리는 E전극과 C전극 사이의 거리에 몇 %위치에 설치하여야 하는가?
문제 이미지
1
51.8
2
56.8
3
61.8
4
66.8
해설

전위강하법으로 접지저항을 측정할 때 전위보조전극 P는 E전극과 C전극 사이 거리의 약 61.8% 지점에 설치해야 참값에 가까운 저항을 얻는다.

그림처럼 접지저항계의 세 단자를 측정 대상 접지극 E, 전위보조전극 P, 전류보조전극 C에 각각 연결하면, E와 C 사이에 흘린 전류가 만드는 대지 전위분포 위에서 P의 전위를 읽어 저항을 산출한다. 이때 E 주변의 전위상승 영역과 C 주변의 전위상승 영역이 서로 겹치지 않는 평탄 구간에 P가 놓여야 하며, 반구형 전극의 전위분포에서 그 조건을 만족하는 이론적 위치가 0.6180.618 배 지점이다.

P를 이보다 E 쪽으로 당기면 측정값이 실제보다 작게, C 쪽으로 밀면 크게 나오므로 51.8%·56.8%·66.8% 위치에서는 오차가 생긴다. 실무에서는 E와 C의 간격을 충분히 길게 잡고 P를 61.8% 지점에 박은 뒤, 앞뒤로 조금씩 옮겨도 값이 거의 변하지 않는지 확인한다.