모두CBT

한국전기설비규정에 따라 케이블트레이공사 중 수평 트레이에 단심케이블을 … | [신재생에너지발전설비기사 필기] 21년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[신재생에너지발전설비기사 필기] 21년 2회차
한국전기설비규정에 따라 케이블트레이공사 중 수평 트레이에 단심케이블을 포설 시 벽면과의 간격은 몇 mm 이상 이격하여 설치하여야 하는가?
1
5
2
10
3
15
4
20
해설

한국전기설비규정(KEC)의 케이블트레이공사에서 수평으로 설치한 트레이에 단심케이블을 포설할 때는 벽면과 20mm 이상 이격하여 시설해야 한다(출제 당시 기준).

이 간격은 케이블 표면의 방열 공간을 확보하고 점검·교체 작업 시 여유를 두기 위한 것이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.