모두CBT

20MVA, %임피던스 8%인 3상 변압기가 2차측에서 3상 단락되었을… | [신재생에너지발전설비기사 필기] 21년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[신재생에너지발전설비기사 필기] 21년 2회차
20MVA, %임피던스 8%인 3상 변압기가 2차측에서 3상 단락되었을 때 단락용량(MVA)은?
1
150
2
200
3
250
4
300
해설

단락용량은 정격용량을 %임피던스로 나눈 뒤 100을 곱해 구하며, 계산하면 250MVA가 된다.

Ps=100%Z×PnP_s = \dfrac{100}{\%Z} \times P_n

Ps=1008×20=250 MVAP_s = \dfrac{100}{8} \times 20 = 250\ \mathrm{MVA}

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.