20MVA, %임피던스 8%인 3상 변압기가 2차측에서 3상 단락되었을 때 단락용량(MVA)은?
150
200
250
300
단락용량은 정격용량을 %임피던스로 나눈 뒤 100을 곱해 구하며, 계산하면 250MVA가 된다.Ps=100%Z×PnP_s = \dfrac{100}{\%Z} \times P_nPs=%Z100×PnPs=1008×20=250 MVAP_s = \dfrac{100}{8} \times 20 = 250\ \mathrm{MVA}Ps=8100×20=250 MVA
단락용량은 정격용량을 %임피던스로 나눈 뒤 100을 곱해 구하며, 계산하면 250MVA가 된다.
Ps=100%Z×PnP_s = \dfrac{100}{\%Z} \times P_nPs=%Z100×Pn
Ps=1008×20=250 MVAP_s = \dfrac{100}{8} \times 20 = 250\ \mathrm{MVA}Ps=8100×20=250 MVA