태양광발전 모듈에서 인버터에 이르는 배선에 대한 설명으로 틀린 것은? | [신재생에너지발전설비기사 필기] 21년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[신재생에너지발전설비기사 필기] 21년 2회차
태양광발전 모듈에서 인버터에 이르는 배선에 대한 설명으로 틀린 것은?
1
태양광발전 모듈의 출력배선은 극성별로 확인할 수 있도록 표시한다.
2
태양광발전 모듈에서 인버터에 이르는 배선에 사용되는 케이블은 피뢰도체와 교차 시공한다.
3
태양광발전 모듈 간의 배선은 2.5mm2이상의 연동선 또는 이와 동등 이상의 세기 및 굵기의것을 사용한다.
4
태양광발전 어레이의 출력배선을 중량물의 압력을 받는 장소에 지중으로 직접 매설식에 의해 시설하는 경우 1m이상의 매설깊이로 한다.
해설
모듈에서 인버터에 이르는 배선은 극성 표시, 2.5mm² 이상 연동선 사용, 지중 매설 시 1m 이상의 매설깊이 확보 등의 기준을 따른다.
그러나 이 배선에 사용하는 케이블은 낙뢰로부터의 유도 영향을 피하기 위해 피뢰도체와 교차하지 않도록 이격하여 시공하여야 하며, "피뢰도체와 교차 시공한다"는 설명은 실제 시공기준과 반대된다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.