저압전기설비-제5-54부:전기기기의 선정 및 설치-접지설비 및 보호도체… | [신재생에너지발전설비기사 필기] 21년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[신재생에너지발전설비기사 필기] 21년 2회차
저압전기설비-제5-54부:전기기기의 선정 및 설치-접지설비 및 보호도체(KS C IEC 60364-5-54:2014)에 따른 보조본딩을 위한 보호본딩도체에 대한 설명이다. 다음 ( )에 들어갈 내용으로 옳은 것은?
- 계통외도전부에 노출도전부를 접속하는 보호본딩도체의 컨덕턴스는 상응하는 단면적을 갖는 보호도체 컨덕턴스의 ( ) 이상이어야 한다.
1
1/2
2
1/5
3
1/10
4
1/20
해설
빈칸에 들어갈 값은 1/2이다.
보조(보충) 등전위본딩 규정은 대상에 따라 요구 컨덕턴스를 나눈다. 두 개의 노출도전부끼리 잇는 보호본딩도체는 그 노출도전부에 접속된 더 작은 보호도체와 같은 컨덕턴스 이상이어야 하고, 계통외도전부에 노출도전부를 잇는 보호본딩도체는 상응하는 단면적을 갖는 보호도체 컨덕턴스의 1/2 이상이면 된다.
계통외도전부(수도관·건축 구조체 등)는 그 자체가 상당한 도전 경로를 이미 제공하므로 노출도전부끼리 잇는 경우보다 완화된 절반 기준을 적용하는 것이다. 1/5·1/10·1/20은 이 기준에 없는 값이며, 그 정도 단면적으로는 고장전류가 흐를 때 접촉전압을 안전 한도 이내로 억제한다고 보장할 수 없다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.