태양광발전 모듈 단락전류 9A, 스트링 4병렬일 때, 직류(DC)차단기의 정격전류 범위로 상세 페이지

1[신재생에너지발전설비기사 필기] 21년 2회차
태양광발전 모듈 단락전류 9A, 스트링 4병렬일 때, 직류(DC)차단기의 정격전류 범위로 옳은 것은?
1
43.2A < 직류(DC) 차단기 정격전류 ≤ 86.4A
2
45A < 직류(DC) 차단기 정격전류 ≤ 86.4A
3
43.2A < 직류(DC) 차단기 정격전류 ≤ 90A
4
45A < 직류(DC) 차단기 정격전류 ≤ 90A