태양광발전 모듈 단락전류 9A, 스트링 4병렬일 때, 직류(DC)차단기의 정격전류 범위로 옳은 것은?
1
43.2A < 직류(DC) 차단기 정격전류 ≤ 86.4A
2
45A < 직류(DC) 차단기 정격전류 ≤ 86.4A
3
43.2A < 직류(DC) 차단기 정격전류 ≤ 90A
4
45A < 직류(DC) 차단기 정격전류 ≤ 90A
해설

모듈 단락전류가 Isc=9 AI_{sc}=9\ \mathrm{A}이고 스트링이 4병렬로 구성된 경우, 직류(DC)차단기 정격전류는 병렬 스트링 전체의 단락전류를 기준으로 한 범위 안에서 선정한다.

1.25×Isc×n<In≤2.4×Isc×n1.25 \times I_{sc} \times n < I_{n} \leq 2.4 \times I_{sc} \times n

1.25×9×4=45 A1.25 \times 9 \times 4 = 45\ \mathrm{A}, 2.4×9×4=86.4 A2.4 \times 9 \times 4 = 86.4\ \mathrm{A}

따라서 직류차단기의 정격전류는 45 A<In≤86.4 A45\ \mathrm{A} < I_n \leq 86.4\ \mathrm{A} 범위에서 선정한다.