소형 태양광 발전용 인버터(계통연계형, 독립형)(KS C 8564 : … | [신재생에너지발전설비기사 필기] 21년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[신재생에너지발전설비기사 필기] 21년 3회차
소형 태양광 발전용 인버터(계통연계형, 독립형)(KS C 8564 : 2020)에 따라 3상 독립형 인버터의 경우 부하 불평형 시험 시 정격용량에 해당하는 부하를 연결한 후 U상, V상, W상 중 한 상의 부하를 0으로 조정한 후 몇 분 동안 운전하는가?
1
10
2
15
3
20
4
30
해설

KS C 8564 기준 3상 독립형 인버터의 부하 불평형 시험은 정격용량 부하를 연결한 상태에서 한 상의 부하를 0으로 조정한 뒤 30분간 운전하여 이상 유무를 확인하는 방식으로 규정되어 있다.

이는 실제 부하가 3상에 고르게 분산되지 않는 현장 조건에서도 인버터가 안정적으로 동작하는지를 확인하기 위한 시험이다.