그림과 같은 SPD의 접속도체의 총 길이(a+b)는 몇 m 이하로 하여야 하는가?
1
0.5
2
1
3
1.5
4
2
해설
SPD의 접속도체는 a + b의 합이 0.5 m 이하가 되도록 시공해야 한다.
그림에서 a는 주회로(선도체) 분기점에서 SPD 상단 단자까지, b는 SPD 접지측 단자에서 접지단자(등전위본딩바)까지의 도체 길이다. 두 구간을 합한 것이 서지전류가 실제로 흐르는 접속도체 전장이 된다.
이 도체가 길어지면 도체 인덕턴스 L에 의해 만큼의 전압강하가 생기고, 이 값이 SPD 자체의 전압제한값에 더해져 피보호기기에 걸린다. 서지의 di/dt가 매우 크기 때문에 수십 cm의 차이만으로도 잔류전압이 급격히 올라간다.
따라서 SPD는 분기점과 접지 바에 가능한 한 짧고 곧게 접속하며, 총 접속도체 길이를 0.5 m 이하로 제한한다. 1 m·1.5 m·2 m는 모두 이 한계를 넘어 전압보호 성능을 확보할 수 없는 값이다.