신전원설비공사(KCS 31 60 30 : 2019)에 따라 설치하는 태양광발전용 파워컨디셔너에 대한 설명으로 틀린 것은?
1
상세사항은 설계도 및 공사시방서에 따른다.
2
태양전지출력의 감시 등에 의해 자동운전이 가능하여야 한다.
3
운전·계측·이상상태 및 시스템 설정 등을 표시할 수 있는 표시장치가 있어야 한다.
4
인버터의 입력전압 범위를 넓게 하여 정상 운전 중 구름 및 기타 장애물에 의해 순간적인 그늘이 발생 시 인버터가 정지되어야 한다.
해설
파워컨디셔너는 입력전압 범위를 넓게 하여 순간적인 그늘이 발생해도 인버터가 정지되지 않고 발전을 지속하도록 하는 것이 올바른 설계 방향이다.
구름이나 장애물에 의한 순간 음영은 태양전지 출력전압을 일시적으로 낮출 수 있는데, 입력전압 범위를 넓혀두면 이런 순간적 변동에도 인버터가 정지하지 않고 계속 운전할 수 있다. 따라서 그늘 발생 시 인버터가 정지되어야 한다는 설명은 설치기준의 취지와 반대된다.
설계도·시방서를 따르는 것, 자동운전 기능을 갖추는 것, 운전·계측·이상상태를 표시하는 장치를 두는 것은 모두 실제 기준에 포함되는 올바른 설명이다.