수변전설비공사(KCS 31 60 10 : 2019)에 따라 옥내 시공 시 시공조건에 대한 확인으로 틀린 것은?
1
기기 주위에는 유지관리 공간을 확인하여야 한다.
2
기기의 중량을 선정하여 바닥강도를 확인하여야 한다.
3
전기실에는 물 배관·증기관·덕트(환기용 제외) 등을 시설하거나 통과시켜서는 안된다.
4
습기 또는 결로 등에 의한 절연상승의 우려가 있는 경우에는 적절한 공법으로 하여야 한다.
해설

습기나 결로가 있으면 전기절연은 저하되는 것이지 상승하는 것이 아니므로, 절연상승을 우려해 공법을 정한다는 서술은 옳지 않다.

기기 주변 유지관리 공간 확보, 바닥강도 확인을 위한 기기 중량 파악, 전기실 내 물·증기 배관 등 통과 금지는 모두 옥내 수변전설비 시공 시 실제로 확인해야 하는 사항이다.