분산형전원 배전계통 연계 기술기준에 따라 전기방식이 교류 단상220 V… | [신재생에너지발전설비기사 필기] 22년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[신재생에너지발전설비기사 필기] 22년 1회차
분산형전원 배전계통 연계 기술기준에 따라 전기방식이 교류 단상220 V인 분산형전원을 저압 한전계통에 연계할 수 있는 용량은 몇kW미만으로 하는가?
1
50
2
100
3
250
4
500
해설

분산형전원 배전계통 연계 기술기준상 전기방식이 교류 단상 220V인 분산형전원은 용량이 100kW 미만일 때 저압 한전계통에 연계할 수 있다.

삼상 380V로 저압 연계할 때 적용되는 500kW 미만 기준과 혼동하지 않도록 주의한다.