모두CBT

한국전기설비규정에 따라 태양광발전용 인버터로부터 변압기의 저압측까지3상… | [신재생에너지발전설비기사 필기] 22년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[신재생에너지발전설비기사 필기] 22년 1회차
한국전기설비규정에 따라 태양광발전용 인버터로부터 변압기의 저압측까지3상3선식,최대사용전압이370 V로 배선되어 있는 경우, 변압기의 전로의 절연내력 시험전압은 몇V인가? (단, 중성점이 비접지된 경우이다.)
1
370
2
444
3
500
4
555
해설

최대사용전압이 7kV 이하인 전로의 절연내력 시험전압은 최대사용전압의 1.5배이며, 그 값이 500V에 미달하면 최저 500V를 적용한다(중성점 비접지 조건).

따라서 시험전압은 370 V×1.5=555 V370\ \mathrm{V} \times 1.5 = 555\ \mathrm{V}이고, 이는 최저값 500V보다 크므로 그대로 555V가 된다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.